En viktig anledning till att man använder höga spänningar vid elenergiöverföring är att man vill minska ledninsförlusterna. Ledningen till en apparat som förbrukar 2.3 kW har resistansen 0.15 ohm per ledare. Hur stor blir ledningsförlusten om apparaten arbetar med a) 230 v b) 115 v
well, stog inget svar till den här uppgiften och tänkte att den kan vara bra att kunna till provet imorogn.
Fatalist
2005-10-26, 22:55
En viktig anledning till att man använder höga spänningar vid elenergiöverföring är att man vill minska ledninsförlusterna. Ledningen till en apparat som förbrukar 2.3 kW har resistansen 0.15 ohm per ledare. Hur stor blir ledningsförlusten om apparaten arbetar med a) 230 v b) 115 v
well, stog inget svar till den här uppgiften och tänkte att den kan vara bra att kunna till provet imorogn.
Kolla i ditt formelhäfte :furious:
Kolla i ditt formelhäfte :furious:
jo jag har alla formler men det är svårt att fatta hur man ska använda dom på just den... är inte bara att sätta in skiten
s_himself
2005-10-26, 23:02
jag tror a) blir 1.5v
jag tror a) blir 1.5v
wtf? så man ska mäta ledningsförlusten i volt? var hundra på att det var resistansen man snackade om
s_himself
2005-10-26, 23:28
wtf? så man ska mäta ledningsförlusten i volt? var hundra på att det var resistansen man snackade om
jag har ingen aning :D
jag gjorde min extremt smarta uträkning 2.3kW (här tänkte jag enkelt k = tusen) så jag omvandla 2.3 till 2300 gångra det med 0.15 ohm och dela allt med 230v hahaah
jag va inte alls seriös med mitt svar. Våran jävla ellärare prata bort hela lektionerna. helt stört. men men.
D eller Y kopplat?
Du får gå den långa vägen antar jag, kan inte alla formler i huvudet, eller nästan något av elläran för den delen, men du har P och U, då kan du få ut I, sedan, erhm :MrT:
bosse_brutal
2005-10-26, 23:53
formler: U=RI P=UI
R=0,15omh P=2,3kW
första fallet:
U=230V
räkna ut I: 2,3kW=230V*I -> I=10A
räkna ut potentialfallet: U=0,15Ohm*10A -> 1,5V
andra fallet:
U=150V
räkna ut I: 2,3kW=150V*I -> I=20A
räkna ut potentialfallet: U=0,15Ohm*20A -> 3V
Ahh! Tack så mycket, var ju inte jättesvårt, men fick för mig att energiförlusten skulle mätas i ohm *screwy*
formler: U=RI P=UI
R=0,15omh P=2,3kW
första fallet:
U=230V
räkna ut I: 2,3kW=230V*I -> I=10A
räkna ut potentialfallet: U=0,15Ohm*10A -> 1,5V
andra fallet:
U=150V
räkna ut I: 2,3kW=150V*I -> I=20A
räkna ut potentialfallet: U=0,15Ohm*20A -> 3V
Resistansen är 0,15 Ohm per ledare och med två ledare blir det två spänningsfall 3 resp 6V.
Dessutom efterfrågas ledningsförlusten vilket jag tolkar som att det är effektförlusten som efterfrågas.
P=U*I
Fall1: 2*1,5*10 = 30(W)
Fall2: 2*3*20 = 120 (W)
Effektförlusten fördubblas inte när spänningen halveras utan den fyrdubblas.