Visa fullständig version : Ackumulatortank
TommyBoy
2022-12-02, 19:56
Är det någon som vet nåt om ackumulatortankar?
Jag har köpt ett hus med 1 000 liter tank kopplat till vedpanna. Igår eldade jag för att värma upp tankarna och de blev för varma. 110 grader. De släpper nu inte vattnet. Pannan är kall men tankarna varma. Vad kan tänkas styra detta? Alla givare ska ge signal när tempen sjunker eller stiger till ett visst gradantal men allt står nu stilla.
Vad sitter der för shuntventil? Värmen måste ju shuntas ut från tankarna någon stans.
Vad är trycket i systemet?
Funkar cirkulationspump?
TommyBoy
2022-12-02, 21:28
Där sitter en shunt på vedpannan.
Trycket, ingen aning. Finns ingen mätare för det.
Frågan är om det finns ett överhettningsskydd eller nåt som stänger cirkulationen vid en viss temp. Hittar ingen info om hur den ser ut eller hur man återställer.
Det finns en indikator på att en pump är igång. Men vet inte om den verkligen är igång. Vet inte vad pumpen gör. Det finns 4 pumpar varav två i serie. 1 pump till värmepump. En pump ut i värmesystemet. 2 i serie som verkar arbeta mot ackumulatortankarna. En på ett håll och en på motsatt håll.
4 gubbar från vvsfirmor har varit här o tittat. Alla har killgissat och sen gått. Ingen har kunnat svara.
TommyBoy
2022-12-02, 21:51
Ja. Bilder hade varit bra. Har tagit massor av bilder och skickat till en femte farbror. Han hade ingen aning. Bilder kan inte laddas upp här.
Förstår att det inte går att säga något.
Men vet någon om det finns överhettningsskydd för ackumulatortankar? Alla gubbar har gissat olika.
Magnus N
2022-12-02, 21:52
Ja. Bilder hade varit bra. Har tagit massor av bilder och skickat till en femte farbror. Han hade ingen aning. Bilder kan inte laddas upp här.
Förstår att det inte går att säga något.
Men vet någon om det finns överhettningsskydd för ackumulatortankar? Alla gubbar har gissat olika.
lägg upp bilder på imgur eller liknande och länka?
TommyBoy
2022-12-02, 22:26
lägg upp bilder på imgur eller liknande och länka?
Vad ska bilderna visa? Jag vet inte om det finns överhettningsskydd.
TommyBoy
2022-12-02, 22:38
<a href='https://www.bildtagg.se/bild/va2m339pqb3dzk8o5yvvfsk1' target='_blank'><IMG src='https://www.bildtagg.se/file/
TommyBoy
2022-12-02, 22:39
<a href='https://www.bildtagg.se/bild/va2m339pqb3dzk8o5yvvfsk1' target='_blank'><IMG src='https://www.bildtagg.se/file/
TommyBoy
2022-12-02, 22:42
<a href='https://www.bildtagg.se/bild/va2m339pqb3dzk8o5yvvfsk1' target='_blank'><IMG src='https://www.bildtagg.se/file/
TommyBoy
2022-12-02, 22:43
Vet inte hur man lägger upp bilder.
Fredszky
2022-12-02, 22:47
https://www.bildtagg.se/file/thumb/va2m339pqb3dzk8o5yvvfsk1 (https://www.bildtagg.se/bild/va2m339pqb3dzk8o5yvvfsk1)
Kopiera "BBCode tumnagel"-koden längst ner på bildtagg-sidan och klistra in den i din post rakt av
TommyBoy
2022-12-02, 22:48
https://www.bildtagg.se/file/
TommyBoy
2022-12-02, 22:49
https://www.bildtagg.se/bild/va2m339pqb3dzk8o5yvvfsk1
TommyBoy
2022-12-02, 22:51
Hir fasiken lägger man upp en bild? Skriver in URL men det blir tomt.
TommyBoy
2022-12-02, 22:54
https://www.bildtagg.se/bild/va2m339pqb3dzk8o5yvvfsk1
Pumpar i serie. Från tank till vedpanna.
TommyBoy
2022-12-02, 22:56
<a href='https://www.bildtagg.se/<a href='https://www.bildtagg.se/bild/pkr96slw9cgwqdp045taoqad'>LÄNKTEXT</a>bild/pkr96slw9cgwqdp045taoqad'>
TommyBoy
2022-12-02, 22:59
https://www.bildtagg.se/file/thumb/va2m339pqb3dzk8o5yvvfsk1 (https://www.bildtagg.se/bild/va2m339pqb3dzk8o5yvvfsk1)
Kopiera "BBCode tumnagel"-koden längst ner på bildtagg-sidan och klistra in den i din post rakt av
Hur la du upp bilden?
TommyBoy
2022-12-02, 23:03
https://www.bildtagg.se/file/thumb/pkr96slw9cgwqdp045taoqad (https://www.bildtagg.se/bild/pkr96slw9cgwqdp045taoqad)
Grej som sitter på tankarna. Styr pumpar i serie.
TommyBoy
2022-12-02, 23:08
Grejen visar att pumpen är i drift. Men det är den inte.
Grejen visar att pumpen är i drift. Men det är den inte.
Bilden du la nu är en differanstermostat, den jämnar bara värmen mellan tankarna. Seriekopplade tankar är sisådär.
Vars sitter shunten ut från tankarna?
Då kanske pumpen sitter fast/har gått sönder. Banka lite på den med en gummiklubba för att se om der blir liv i den.
Mät spänning in på pumpen.
Ser lite dåligt på bilderna. Men är der någon ladomat mellan panna och tank?
Rent spontant tänker jag att du inte har en fungerande cirkulationspump/ej igång.
Du har troligen en shunt någonstans som reglerar flödet av varmvatten till dina radiatorer. Skulle inte tro det är den det är fel på dock. Tipsar på att börja leta efter sparade instruktionsmanualer för att sätta dig in i vad som är installerat hos dig.
Ser lite dåligt på bilderna. Men är der någon ladomat mellan panna och tank?
Laddomaten borde ju fungera då tankarna blivit varma, tänker jag.
Ladugårdsdörr
2022-12-04, 16:24
Grejen visar att pumpen är i drift. Men det är den inte.
"Grejen" är en differenstermostat och gör så att att du snabbare får ut värme i huset. Den kör först en pump som fyller acktanken i botten och när en viss temp er uppnådd så byter den pump och fyller tanken.
Jag skulle börja med att mäta spänning in på pumparna och kontrollera att de inte sitter fast. Det är relativt enkelt, kopplingarna före första Grundfospumpen (röda) och efter andra pumpen har inbyggda ventiler som du manövrerar med en skruvmejsel.
Var går ledningen som har Wilopump (den gröna)? Varför är ventilen stängd?
Ladugårdsdörr
2022-12-04, 16:55
"Grejen" är en differenstermostat och gör så att att du snabbare får ut värme i huset. Den kör först en pump som fyller acktanken i botten och när en viss temp er uppnådd så byter den pump och fyller tanken.
Jag skulle börja med att mäta spänning in på pumparna och kontrollera att de inte sitter fast. Det är relativt enkelt, kopplingarna före första Grundfospumpen (röda) och efter andra pumpen har inbyggda ventiler som du manövrerar med en skruvmejsel.
Var går ledningen som har Wilopump (den gröna)? Varför är ventilen stängd?
Första pumpen fyller i toppen, inte botten som jag råkade skriva.
är det fel att frysa lite?