handdator

Visa fullständig version : Hjälp med tydning av siffor på automatsäkring


joa
2006-03-09, 20:41
Alla befintliga säkringar i skåpet är av modell C10. En har lagt av och jag har en annan att byta med. Det är dock en siffra som inte är lika.
På befintliga står det 6000/3 och på den nya 10000/3. Efnntligen står det ju inte .../3 utan en ruta med en 3:a under rutan är det står 6000 resp 10000.
Vad anger det för värde och går dessa att blanda?

//Jocke

joa
2006-03-12, 10:46
Ingen??

christian
2006-03-12, 10:49
Utan att vara helt säker skulle jag säga att det är 6 resp 10 ampere halvtröga säkringar.

Nej, de går inte att blanda. Du kan iofs sätta en 6:a där det eg skall vara en 10:a men den kommer troligtvis att gå. Sätt absolut inte en 10:a där det ska vara en 6:a. Det kan börja brinna.

joa
2006-03-12, 11:00
Nej, det är inte det som det betyder.. Det är en 10A säkring och det är även de som sitter där.
Min gissning är hur många milisekunder det är inna den löser ut eller något i den stilen

//Jocke

christian
2006-03-12, 11:14
Nej, det är inte det som det betyder.. Det är en 10A säkring och det är även de som sitter där.
Min gissning är hur många milisekunder det är inna den löser ut eller något i den stilen

//Jocke

Aha, ok. Trodde det var mA som var angivet. Men då har jag ingen aning. =)

Du kan utan probs byta en 10A mot en annan 10A även om den senare skulle lösa ut på kortare tid. Det märker du isf men det är inget som kan gå sönder eller börja brinna. Ofta sitter det 10A "tröga" eller "medeltröga" för att klara av en ytterst kort belastningstopp ovanför 10A.

Fredrici
2006-03-12, 11:23
Alla befintliga säkringar i skåpet är av modell C10. En har lagt av och jag har en annan att byta med. Det är dock en siffra som inte är lika.
På befintliga står det 6000/3 och på den nya 10000/3. Efnntligen står det ju inte .../3 utan en ruta med en 3:a under rutan är det står 6000 resp 10000.
Vad anger det för värde och går dessa att blanda?

//Jocke

Hej Jocke, 6000 och 10000 står för 6 kA respektive 10 kA brytförmåga. Det betyder att dom klarar 6 kA respektive 10 kA kortslutningström
Du kan byta ut den trasiga till den med högre brytförmåga. Tror vi inte ska gå in på selektivitet osv. Byt och se glad ut.

Mvh Fredrik

Fredrici
2006-03-12, 11:30
För att förklara ytterliggare. C10 står för att det är en 10 A säkring med C-karakteristik.
Automatsäkringar (dvärgbrytare) används som överlast och
kortslutningsskydd för bostäder (6 kA), kommersiella och
industriella installationer (6-10 kA). Valet av 6 eller 10 kA
automatsäkring sker efter vilken märkdriftkortslutningsström som
uppstår direkt efter densamma. Utlösningskarakteristik väljs
beroende på applikationen och vilken typ av belastningsobjekt
automatsäkringen skall skydda. Resistiva laster skyddas av
B-karakteristik och transformatorer, motorer och andra
trögstartade belastningar skyddas av C eller D karakteristik.

Så kort sagt C10 6kA tål en mindre kortslutningsström än C10 10kA.

Mvh Fredrik