Mina uttag har 6A säkringar. Med 220V blir det teoretisk maxeffekt på 1320w.
De flesta damnsugare som säljs på marknaden har 1800w eller över. Finns det fler som har liknande problem? Ingenting att göra åt eller? :(

C.E.J.
2010-10-23, 09:50
Vilka problem är det som uppstår, sugs "damnet" upp sämre?

Menigar
2010-10-23, 09:56
Skulle gissa på att säkringen går?

Edit: Har för övrigt en dammsugare på 1000w på landstället. Den är värdelös.

hahavaffan
2010-10-23, 10:03
Vilka problem är det som uppstår, sugs "damnet" upp sämre?:thumbup:


Har du provat, och failat? Tjejen hade 6A-uttag i sin förra lgh, och det gick fint att köra dammsugaren där trots att den var på "1500"w. Troligtvis är tillverkarnas siffror kryddade, och det funkar fint ändå. Mina föräldrar har en högtryckstvätt som tydligen krävde 16A... allt klenare gick direkt, och det tog fan ett tag innan vi fattade vad problemet var :MrT:

Prankie
2010-10-23, 10:03
Jo, säkring går direkt när jag koppla in min 1800w dammsugare.

joker560
2010-10-23, 10:08
går det inte ställa ner effekten då? dom flesta har ju ett reglage. Det är ju oftast i själva startläget den kräver mest ström.

Menigar
2010-10-23, 10:09
Bor du i hyreslägenhet så hör dig för med hyresvärden om det finns nåt att göra, annars ring och prata med en elektriker.
Eller köpa en ny dammsugare:
http://www.prisjakt.nu/kategori.php?l=s59931502&cols=5543,1246,1286&o=produkt_pris_inkmoms#prodlista

MichiPich
2010-10-23, 10:38
bara att säkra upp från 6A till 10A
byt ut PK:n från en 6A till en 10A (porslinringen i botten av hålet där man skruvar i säkringen) sen är de bara stoppa in en 10:a och tuta o köra

Upptaget
2010-10-23, 10:49
Frågan är ju varför det är nedsäkrat till 6A? man drar ju alltid 1.5mm2 till vägguttag, kanske ska börja med att lossa på vägguttaget och titta.. Bara så du inte säkrar upp och bränner av kablarna..

MichiPich
2010-10-23, 11:10
Frågan är ju varför det är nedsäkrat till 6A? man drar ju alltid 1.5mm2 till vägguttag, kanske ska börja med att lossa på vägguttaget och titta.. Bara så du inte säkrar upp och bränner av kablarna..

det var standard med 6A förr i tiden speciellt i 1-faslägenheter
kablarna håller för 10A

Stoltz
2010-10-23, 11:12
http://www.wwe.com/content/media/images/Superstars/damn.jpg

HajduMan
2010-10-23, 11:39
Fast om du ska byta den lilla ringen(PKn, eller passkontakten så var försiktig) det finns verktyg till det som heter PK-nyckel men det funkar likabra med en spetstång så länge du inte nuddar metallen på tången, sen är det bara att skruva ut den och skruva in en ny RÖD PK som klarar 10A säkringar.

Men be någon som vet hur man gör göra det om du är osäker, för det är inget att leka med.



edit: och det heter daMMsugare, om det är damm den suger upp och inte svärord

ante
2010-10-23, 12:13
http://www.wwe.com/content/media/images/Superstars/damn.jpg

:thumbup:

nu fattade jag

mangs
2010-10-23, 13:45
Dessutom är det allt anant än lagligt att hålla på att modifiera sitt säkringsskåp själv och sätta dit högre säkringar, de sitter säkerligen där av en anledning, inte så kul att ha en mordbrand på sitt samvete för att man inte pallade köpa en ny damn sucker!

HajduMan
2010-10-23, 20:58
Dessutom är det allt anant än lagligt att hålla på att modifiera sitt säkringsskåp själv och sätta dit högre säkringar, de sitter säkerligen där av en anledning, inte så kul att ha en mordbrand på sitt samvete för att man inte pallade köpa en ny damn sucker!



Det är lagligt att säkra upp i apparatskåpet, dock ej huvudsäkringarna.

Prankie
2010-10-23, 22:26
Ok, va bra att det finns enkla lösningar. En elektriker ska ändå förbi oss och fixa lite kablar så jag kan nog be han ta en titt på säkringskåpet också. Tack för alla svar. :)

mangs
2010-10-25, 11:36
Det är lagligt att säkra upp i apparatskåpet, dock ej huvudsäkringarna.

Så om jag har 16A i huvudsäkring och 10A för resp. fas är det ok för mig att själv (om jag vet hur jag bör gå tillväga) byta upp mig till 16A för en propp tex kopplad till ett rum där jag behöver mer än 2300W? Det låter intressant om man har en säkring som är relativt belastad ofta och faller ut och man inte har möjlighet att ändra om så mycket mellan faserna.

MichiPich
2010-10-25, 16:06
Så om jag har 16A i huvudsäkring och 10A för resp. fas är det ok för mig att själv (om jag vet hur jag bör gå tillväga) byta upp mig till 16A för en propp tex kopplad till ett rum där jag behöver mer än 2300W? Det låter intressant om man har en säkring som är relativt belastad ofta och faller ut och man inte har möjlighet att ändra om så mycket mellan faserna.

Nu snackar vi grövre area på kablarna när de är 16A
till vanlig "hushållsel" typ uttag och belysning är de 1,5kv kabel
den får du max säkra 13A (finns bara i normsäkringar så 10A om du har gängsäkringscentral)
du måste gå upp till 2,5 kvadratskabel om du vill säkra 16A

mangs
2010-10-25, 17:55
Men om jag drar 2,5kvmm från säkringssgåpet till ett rum, är det då ok att säkra upp till 16 om det nu är det som man har som huvudsäkring för fasen? Det skulle nämligen ge mig lite headroom.

elBjurro
2010-10-25, 20:00
Nu snackar vi grövre area på kablarna när de är 16A
till vanlig "hushållsel" typ uttag och belysning är de 1,5kv kabel
den får du max säkra 13A (finns bara i normsäkringar så 10A om du har gängsäkringscentral)
du måste gå upp till 2,5 kvadratskabel om du vill säkra 16A

Diazed-säkringar finns nu i 13A...

För övrigt får en 1.5kvmm FK i rör avsäkras med 14A.. men såna säkringar finnes icke.

MvH Henke

elBjurro
2010-10-25, 20:03
Men om jag drar 2,5kvmm från säkringssgåpet till ett rum, är det då ok att säkra upp till 16 om det nu är det som man har som huvudsäkring för fasen? Det skulle nämligen ge mig lite headroom.

Ja du får ha samma storlek på gruppsäkring och huvudsäkring.
MEN.. då försvinner selektiviteten i anläggningen, dvs att gruppsäkring bör lösa ut vid överlast före huvudsäkring.
Fungerar, men kan bli jävligt drygt om man bor i tex lägenhet där huvudsäkringarna sitter nere i källaren.

MvH Henke